홈 / CBT 문제·정답
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2024년 2회 98번 · 전기설비기술기준
전기기사 · 2024년 2회 98번 · 전기설비기술기준 — 다음 중 현행 KEC가 정한 저압 옥내배선의 사용전선 기준과 일치하지 않는 것은?문항 EE-W-2024-R2-Q098
2024년 2회 · 98번
문제
다음 중 현행 KEC가 정한 저압 옥내배선의 사용전선 기준과 일치하지 않는 것은?
- 1
일반 저압 옥내배선에는 단면적2.5mm² 이상의 연동선 또는 동등 이상의 강도·굵기의 전선을 사용한다.
- 2
별도 예외가 적용되지 않는 일반 저압 옥내배선용 연동선의 법정 최소 단면적은2.0mm²이다.
- 3
건조한 진열장 내부에서 사용전압400V 이하이고 외부에서 잘 보이는 배선에는0.75mm² 이상 코드 또는 캡타이어케이블을 사용할 수 있다.
- 4
사용전압400V 이하의 전광표시장치 또는 제어회로 배선에는1.5mm² 이상의 연동선을 사용하여 합성수지관공사로 시설할 수 있다.
정답
정답: ② — 2. 별도 예외가 적용되지 않는 일반 저압 옥내배선용 연동선의 법정 최소 단면적은2.0mm²이다.
해설
KEC231.3.1(1)의 일반 최소단면적은2.5mm²이다. 진열장내0.75mm² 및 제어회로1.5mm² 등은 해당 예외조건을 만족할 때 허용된다. 일반 최소2.0mm²라고 한②가 틀리다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기