문제
다음 중 KEC331.11에 규정된 지지선의 일반 시설 기준값을 정확하게 설명한 것은? (단, 별도로 규정된 안전율 및 높이 특례는 적용하지 않는다.)
- 1지지선 안전율의 법정 최소값은1.2이다.
- 2연선을 사용하는 지지선 소선 수의 법정 최소값은5가닥이다.
- 3일반적으로 도로를 횡단하는 지지선 높이는 지표상5m 이상이다.
- 4목주 예외가 아닌 지지선 지중부분의 내식 재료 적용은 지표상0.6m까지가 법정 최소 높이이다.
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2024년 2회 97번 · 전기설비기술기준
정답: ③ — 3. 일반적으로 도로를 횡단하는 지지선 높이는 지표상5m 이상이다.
현행 일반 지지선 안전율 최소2.5, 소선 최소3가닥, 지중부분 및 지표상0.3m까지 내식성을 갖춘 재료를 사용한다. 일반 도로횡단 높이는5m이므로③만 해당 기준값을 정확히 설명한다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.