문제
분기점과 과부하 보호장치 설치점 사이에 다른 분기회로나 콘센트 회로가 접속되어 있지 않고, 단락·화재·인체에 대한 위험을 최소화하도록 시설한 경우, KEC212.4.2(2)나에 따라 과부하 보호장치를 분기점으로부터 부하측으로 최대 몇 m까지 이동하여 설치할 수 있는가?
- 11
- 25
- 33
- 42
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2023년 1회 95번 · 전기설비기술기준
정답: ③ — 3. 3
분기점과 보호장치 사이에 다른 분기회로나 콘센트 접속이 없고 단락·화재·인체 위험을 최소화한 경우 과부하 보호장치는 분기점에서3m까지 이동할 수 있다. 다른 단락보호 예외는 거리에 구애받지 않으므로 지정한3m 예외를 물어야③만 맞다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기