맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2023년 1회 94번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2023년 1회 94번 · 전기설비기술기준 — 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로(주택의 옥내전로는 제외한다)의 대지전압 상한ⓐ와, 그 전압 이하이면 KEC231.6(1)의 가~다 시설조건을 따르지 않아도 되는 대지전압ⓑ의 올바른 조합은?문항 EE-W-2023-R1-Q094

2023년 1회 · 94번

문제

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로(주택의 옥내전로는 제외한다)의 대지전압 상한ⓐ와, 그 전압 이하이면 KEC231.6(1)의 가~다 시설조건을 따르지 않아도 되는 대지전압ⓑ의 올바른 조합은?
  1. 1
    ⓐ150V, ⓑ100V
  2. 2
    ⓐ400V, ⓑ300V
  3. 3
    ⓐ300V, ⓑ150V
  4. 4
    ⓐ600V, ⓑ400V

정답

정답: ③ — 3. ⓐ300V, ⓑ150V

해설

주택을 제외한 백열전등·방전등 옥내전로 대지전압 상한은300V이며150V 이하인 경우 해당 세부 시설조건의 예외다.③300/150만 맞는다. 원문의 단순히 낮으면 표현을 이하로 명확히 고친다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기