특고압 지중전선이 지중약전류전선과 접근하거나 교차한다. KEC334.6(1)의 예외가 아니고 내화성 격벽도 설치하지 않은 경우, 상호 간격이 몇 cm 이하이면 특고압 지중전선을 불연성 또는 난연성 관에 넣어 그 관이 약전류전선과 직접 접촉하지 않도록 해야 하는가?
- 115
- 220
- 330
- 460
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2020년 89번 · 전기설비기술기준
정답: ④ — 4. 60
특고압지중전선과 약전류지중선의간격0.6m이하이면 일반적으로내화격벽 또는전선을 넣은견고한불연·난연관의접촉방지조치가요구된다. 관리자협의·전력보안/광섬유 등예외와 격벽 대체조치를 구별해야④60cm가 유일한규정경계다.