발전기·전동기·무효전력 보상 장치 및 기타 회전기(회전변류기 제외)에 대하여, KEC 133의 표 133-1에 명시된 표준 절연내력시험의 시험전압 인가 위치는?
- 1권선과 대지 사이
- 2외함과 권선 사이
- 3외함과 대지 사이
- 4회전자와 고정자 사이
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2020년 88번 · 전기설비기술기준
정답: ① — 1. 권선과 대지 사이
발전기·전동기·무효전력보상장치 등 회전변류기 제외 회전기의 표준절연내력은 권선-대지 사이10분 시험이다.①만 현행133표의 시험위치와일치하고 다른위치는 표에정한시험방법이 아니다.