맞춤식 자격증

전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 기타

전기기사·전기산업기사 · 기타 — 한국전기설비규정에 따르면, 발전기에는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다음 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오. 가. 발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우 나. 용량이 ( ① )[kVA] 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 …문항 practical-short-1988-2025-rev1-c12-q041

한국전기설비규정에 따르면, 발전기에는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다음 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오. 가. 발전기에

문제

한국전기설비규정에 따르면, 발전기에는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다음 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오. 가. 발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우 나. 용량이 ( ① )[kVA] 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 유압 또는 전동식 가이드밴 제어 장치, 전동식 니이들 제어장치 또는 전동식 디플렉터 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우 다. 용량이 ( ② )[kVA] 이상의 발전기를 구동하는 풍차(風車)의 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동식 브레이드 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우 라. 용량이 ( ③ )[kVA] 이상인 수차 발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승한 경우 마. 용량이 ( ④ )[kVA] 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우 바. 정격출력이 ( ⑤ )[kW]를 초과하는 증기터빈은 그 스러스트 베어링이 현저하게 마모되거나 그의 온도가 현저히 상승한 경우

정답

① 500 ② 100 ③ 2000 ④ 10000 ⑤ 10000

실기 답안 작성 연습 문제입니다.