맞춤식 자격증

전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 피뢰기, 서지흡수기

전기기사·전기산업기사 · 피뢰기, 서지흡수기 — 피뢰시스템의 특성은 보호대상 구조물의 특성과 고려되는 피뢰레벨에 따라 결정된다. 위험성 평가를 기 초로 요구되는 피뢰시스템의 등급을 선택하여야 하는데, 피뢰시스템의 등급과 관계가 있는 데이터와 피 뢰시스템의 등급과 관계없는 데이터를 구분하여 기호로 답하시오. ⓐ 회전…문항 practical-short-1988-2025-rev1-c11-q018

피뢰시스템의 특성은 보호대상 구조물의 특성과 고려되는 피뢰레벨에 따라 결정된다. 위험성 평가를 기 초로 요구되는 피뢰시스템의 등급을 선택하여야 하는데, 피뢰시스템

문제

피뢰시스템의 특성은 보호대상 구조물의 특성과 고려되는 피뢰레벨에 따라 결정된다. 위험성 평가를 기 초로 요구되는 피뢰시스템의 등급을 선택하여야 하는데, 피뢰시스템의 등급과 관계가 있는 데이터와 피 뢰시스템의 등급과 관계없는 데이터를 구분하여 기호로 답하시오.
ⓐ 회전구체의 반경, 메시(mesh)의 크기 및 보호각
ⓑ 인하도선 사이 및 환상도체 사이의 전형적인 최적 거리
ⓒ 위험한 불꽃방전에 대비한 이격거리
ⓓ 접지극의 최소길이
ⓔ 수뢰부시스템으로 사용되는 금속관의 최소 두께
ⓕ 접속도체의 최소치수
ⓖ 피뢰시스템의 재료 및 사용조건
(1) 피뢰시스템의 등급과 관계가 있는 데이터

정답

ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ
(2) 피뢰시스템의 등급과 관계없는 데이터 | ☞ ⓔ, ⓕ, ⓖ

실기 답안 작성 연습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기