전기기사·전기산업기사 · 피뢰기, 서지흡수기 — 수전전압 22.9kV 변압기 용량 3000kVA의 수전설비를 계획할 때 외부와 내부의 이상전압으로부터 계통의 기기를 보호하기 위해 설치해야 할 기기의 명칭과 그 설치 위치를 설명하시오. 단, 변압기는 몰드변압기 로서 변압기 1차의 주차단기는 진공차단기를 사용하고자 한…문항 practical-short-1988-2025-rev1-c11-q008

수전전압 22.9kV 변압기 용량 3000kVA의 수전설비를 계획할 때 외부와 내부의 이상전압으로부터 계통의 기기를 보호하기 위해 설치해야 할 기기의 명칭과 그

문제

수전전압 22.9kV 변압기 용량 3000kVA의 수전설비를 계획할 때 외부와 내부의 이상전압으로부터 계통의 기기를 보호하기 위해 설치해야 할 기기의 명칭과 그 설치 위치를 설명하시오. 단, 변압기는 몰드변압기 로서 변압기 1차의 주차단기는 진공차단기를 사용하고자 한다.
(1) 낙뢰 등 외부 이상전압

정답

피뢰기를 진공 차단기 1차측에 시설
(2) 개폐 이상전압 등 내부 이상전압 ☞ 서지흡수기를 진공 차단기 2차측과 몰드형 변압기 1차측 사이에 시설