맞춤식 자격증

전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 축전지

전기기사·전기산업기사 · 축전지 — 예비전원으로 시설하는 고압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 반드시 시설되어 야 할 것들이 4가지가 있다. 이것을 모두 쓰고 시설기준을 설명하시오.문항 practical-short-1988-2025-rev1-c08-q001

예비전원으로 시설하는 고압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 반드시 시설되어 야 할 것들이 4가지가 있다. 이것을 모두 쓰고 시설기준을 설명하

문제

예비전원으로 시설하는 고압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 반드시 시설되어 야 할 것들이 4가지가 있다. 이것을 모두 쓰고 시설기준을 설명하시오.

정답

① 개폐기 : 쉽게 개폐할 수 있는 장소의 각 극에 설치
② 과전류차단기 : 쉽게 개폐할 수 있는 장소의 각 극에 설치
③ 전압계 : 각 상의 전압을 읽을 수 있도록 설치
④ 전류계 : 각 선의 전류을 읽을 수 있도록 설치

실기 답안 작성 연습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기