전기기사·전기산업기사 · 접지 — ( ) 안에 알맞은 말이나 숫자를 넣으시오. (1) 6600[V] 전로에 사용하는 다심케이블은 최대사용전압의 ( ① )의 시험전압을 심선 상호 및 심 선과 ( ② ) 사이에 연속해서 ( ③ ) 간 가하여 절연내력을 시험했을 때 이에 견디어야 한다.문항 practical-short-1988-2025-rev1-c06-q014
( ) 안에 알맞은 말이나 숫자를 넣으시오.
(1) 6600[V] 전로에 사용하는 다심케이블은 최대사용전압의 ( ① )의 시험전압을 심선 상호 및 심 선과 (
문제
( ) 안에 알맞은 말이나 숫자를 넣으시오. (1) 6600[V] 전로에 사용하는 다심케이블은 최대사용전압의 ( ① )의 시험전압을 심선 상호 및 심 선과 ( ② ) 사이에 연속해서 ( ③ ) 간 가하여 절연내력을 시험했을 때 이에 견디어야 한다.
정답
① 1.5배 ② 대지 ③ 10분 (2) 비방향성의 고압지락 계전장치는 전류에 의하여 동작한다. 따라서 수용가 구내에 선로의 길이가 긴 고압 케이블을 사용하고 대지와의 사이의 ( ① )이 크면 ( ② )측 지락사고에 의해 불필요한 동작을 하는 경우가 있다. ☞ ① 정전용량 ② 저압