발전소 및 변전소에 사용되는 다음 각 모선 보호 계전 방식에 대하여 설명하시오.
전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 전선로
계전방식 | 설명 각 모선에 설치된 CT의 2차 회로를 차동 접속하고 거기에 과전류 계전기를 설치한 전류차동
(1) | 것으로서, 모선 내 고장에서는 모선에 유입하는 전류의 총계와 유출하는 전류의 총 계전방식 계가 서로 다르다는 것을 이용해서 고장 검출을 하는 방식 각 모선에 설치된 CT의 2차 회로를 차동 접속하고 거기에 임피던스가 큰 전압 전압차동
(2) | 계전기를 설치한 것으로서, 모선 내 고장에서는 계전기에 큰 전압이 인가되어서 계전방식 동작하는 방식 위상비교 | 모선에 접속된 각 회선의 전류 위상을 비교함으로써 모선 내 고장인지 외부 고장
(3) 계전방식 | 인지를 판별하는 방식 모선에 접속된 각 회선에 전력방향계전기 또는 거리방향계전기를 설치하여 모선으 방향비교
(4) | 로부터 유출하는 고장 전류가 없는데 어느 회선으로부터 모선 방향으로 고장 전류 계전방식의 유입이 있는지 파악하여 모선 내 고장인지 외부 고장인지를 판별하는 방식