홈 / CBT 문제·정답
전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 수변전설비
통전중에 있는 변류기 2차측 기기를 교체하고자 할 때 가장 먼저 취하여야 할 조치와 그 이유는 무엇인가?
• 조치 : 2차측 단락• 이유 : 변류기 2차측 개로 시 변류기 1차측 부하전류가 모두 여자전류가 되어 변류기 2차측에 고전 압을 유기하여 변류기의 절연을 파괴할 수 있다.
실기 답안 작성 연습 문제입니다.