맞춤식 자격증

전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 수변전설비

전기기사·전기산업기사 · 수변전설비 — 고압회로의 지락보호를 위하여 검출기로 관통형 영상변류기를 사용할 경우 케이블의 실드 접지의 접지 점은 원칙적으로 케이블 1회선에 대하여 1개소로 한다. 그러나, 케이블의 길이가 길게 되어 케이블 양단 에 실드 접지를 하게 되는 경우 양 끝의 접지는 다른 접지선과 접속…문항 practical-short-1988-2025-rev1-c02-q016

고압회로의 지락보호를 위하여 검출기로 관통형 영상변류기를 사용할 경우 케이블의 실드 접지의 접지 점은 원칙적으로 케이블 1회선에 대하여 1개소로 한다. 그러나,

문제

고압회로의 지락보호를 위하여 검출기로 관통형 영상변류기를 사용할 경우 케이블의 실드 접지의 접지 점은 원칙적으로 케이블 1회선에 대하여 1개소로 한다. 그러나, 케이블의 길이가 길게 되어 케이블 양단 에 실드 접지를 하게 되는 경우 양 끝의 접지는 다른 접지선과 접속하면 안되는데, 그 이유는 무엇인가?

정답

케이블 양단에 실드 접지를 하는 경우 양끝의 접지가 다른 접지선과 접속하게 되면, 지락사고시 지락전류의 일부분이 다른 접지선의 접지점을 통해 흐르게 된다. 그 결과 지락계전기의 입력이 감 소하여 검출감도가 저하되므로 지락계전기가 동작하지 않을 수도 있기 때문이다.

실기 답안 작성 연습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기