문제
고압회로의 지락보호를 위하여 검출기로 관통형 영상변류기를 사용할 경우 케이블의 실드 접지의 접지 점은 원칙적으로 케이블 1회선에 대하여 1개소로 한다. 그러나, 케이블의 길이가 길게 되어 케이블 양단 에 실드 접지를 하게 되는 경우 양 끝의 접지는 다른 접지선과 접속하면 안되는데, 그 이유는 무엇인가?
전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 수변전설비
케이블 양단에 실드 접지를 하는 경우 양끝의 접지가 다른 접지선과 접속하게 되면, 지락사고시 지락전류의 일부분이 다른 접지선의 접지점을 통해 흐르게 된다. 그 결과 지락계전기의 입력이 감 소하여 검출감도가 저하되므로 지락계전기가 동작하지 않을 수도 있기 때문이다.
실기 답안 작성 연습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기