홈 / CBT 문제·정답
전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 변압기
전기기사·전기산업기사 · 변압기 — 델타결선 변압기의 한 대가 고장으로 제거되어 V결선으로 공급할 때, 변압기의 출력비와 이용률은 각각 몇 [%] 인가?문항 practical-short-1988-2025-rev1-c01-q041
델타결선 변압기의 한 대가 고장으로 제거되어 V결선으로 공급할 때, 변압기의 출력비와 이용률은 각각 몇 [%] 인가?
문제
델타결선 변압기의 한 대가 고장으로 제거되어 V결선으로 공급할 때, 변압기의 출력비와 이용률은 각각 몇 [%] 인가?
정답
① 출력비 : 57.74[%]
② 이용률 : 86.6[%]
실기 답안 작성 연습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기