맞춤식 자격증

전기기사·전기산업기사 · 실기 답안 작성 연습 · 변압기

전기기사·전기산업기사 · 변압기 — 다중접지 계통에서 수전 변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-△ 결선하는 경우에 1차측 중성점은 접지하 지 않고 부동(Floating) 시켜야 한다. 그 이유를 설명하시오.문항 practical-short-1988-2025-rev1-c01-q034

다중접지 계통에서 수전 변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-△ 결선하는 경우에 1차측 중성점은 접지하 지 않고 부동(Floating) 시켜야 한다. 그 이유를 설명

문제

다중접지 계통에서 수전 변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-△ 결선하는 경우에 1차측 중성점은 접지하 지 않고 부동(Floating) 시켜야 한다. 그 이유를 설명하시오.

정답

임의의 한 상이 결상 시 나머지 2대의 변압기가 역V결선되므로 과부하로 인하여 변압기가 소손될 수 있다.

실기 답안 작성 연습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기