맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2026년 3회 96번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2026년 3회 96번 · 전기설비기술기준 — 최대사용전압이600 V인 연료전지 및 태양전지 모듈은 최대사용전압의(㉠)배 직류전압 또는1배 교류전압을 충전부분과 대지 사이에 연속하여(㉡)분간 가하여 절연내력을 시험했을 때 견디어야 한다. ㉠과㉡에 알맞은 것은?문항 EE-W-2026-R3-Q096

2026년 3회 · 96번

문제

최대사용전압이600 V인 연료전지 및 태양전지 모듈은 최대사용전압의(㉠)배 직류전압 또는1배 교류전압을 충전부분과 대지 사이에 연속하여(㉡)분간 가하여 절연내력을 시험했을 때 견디어야 한다. ㉠과㉡에 알맞은 것은?
  1. 1
    ㉠1.2, ㉡5
  2. 2
    ㉠1.2, ㉡10
  3. 3
    ㉠1.5, ㉡5
  4. 4
    ㉠1.5, ㉡10

정답

정답: ④ — 4. ㉠1.5, ㉡10

해설

KEC134의 시험전압은 최대사용전압의1.5배 직류 또는1배 교류이며 시험시간은10분이다. 600 V인 이 문제에서는 각각900 V 직류 또는600 V 교류로500 V 최소값보다 크다.