맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2026년 2회 21번 · 전력공학

전기기사 · 2026년 2회 21번 · 전력공학 — 그림과 같은 3상 송전 계통에서 송전단 전압은 3300V이다. 점 P에서 3상 단락 사고가 발생했다면 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가?문항 EE-W-2026-R2-Q021

2026년 2회 · 21번

문제

그림과 같은 3상 송전 계통에서 송전단 전압은 3300V이다. 점 P에서 3상 단락 사고가 발생했다면 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가? 문제에 필요한 도형
  1. 1
    320
  2. 2
    330
  3. 3
    380
  4. 4
    410

정답

정답: ③ — 3. 380

해설

그림에서 발전기 및 선로의 직렬 리액턴스 합은 2+1.25+1.75=5Ω, 저항은 0.32Ω. 평형 3상 단락의 상전압은 3300/√3 V이고 |Z|=√(0.32²+5²)Ω. 따라서 I≈380.2732A로 가장 가까운 보기③380A.