문제
KEC표351.5-1에서 전력용 커패시터에 대해 내부에 고장이 생긴 경우 동작하는 장치 또는 과전류가 생긴 경우 동작하는 장치를 시설하도록 정한 뱅크용량 구간은?
- 1500 kVA 초과15,000 kVA 미만
- 2500 kVA 초과20,000 kVA 미만
- 350 kVA 초과15,000 kVA 미만
- 450 kVA 초과10,000 kVA 미만
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2025년 3회 100번 · 전기설비기술기준
정답: ① — 1. 500 kVA 초과15,000 kVA 미만
해당 표는500 kVA 초과15,000 kVA 미만 전력용 커패시터 및 분로리액터에 대해 내부고장 동작장치 또는 과전류 동작장치를 규정한다.15,000 kVA 이상은 내부고장 보호와 과전류 또는 과전압 보호의 조합이다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기