맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2025년 2회 99번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2025년 2회 99번 · 전기설비기술기준 — 일반주택의 저압 옥내배선에 관한 시공내용 중 KEC시설기준에 맞지 않는 것은?문항 EE-W-2025-R2-Q099

2025년 2회 · 99번

문제

일반주택의 저압 옥내배선에 관한 시공내용 중 KEC시설기준에 맞지 않는 것은?
  1. 1
    금속관 끝에는 전선피복이 손상되지 않도록 부싱을 사용하였다.
  2. 2
    금속관 상호 간과 금속관·박스의 접속은 견고하고 전기적으로 완전하게 하였다.
  3. 3
    합성수지관의 지지점 사이를2 m로 시설하였다.
  4. 4
    금속관공사의 전선으로 옥외용 비닐절연전선을 제외한 적합한 절연전선을 사용하였다.

정답

정답: ③ — 3. 합성수지관의 지지점 사이를2 m로 시설하였다.

해설

KEC232.11.3(2)에 따라 합성수지관 지지점간 거리는1.5 m 이하이어야 하므로2 m로 시설한③이 틀리다. 다른 선택지는 각각232.12.3(2),232.12.3(1),232.12.1(1)에 적합하다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기