문제
뱅크용량15,000 kVA 이상인 전력용 커패시터의 자동 차단 보호장치에 대해 KEC표351.5-1에 열거된 동작조건에 해당하지 않는 것은?
- 1과전류가 생긴 경우
- 2과전압이 생긴 경우
- 3내부에 고장이 생긴 경우
- 4절연유의 압력이 변화하는 경우
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2025년 2회 87번 · 전기설비기술기준
정답: ④ — 4. 절연유의 압력이 변화하는 경우
해당 표는15,000 kVA 이상 전력용 커패시터 및 분로리액터에 대해 내부고장 동작장치와 함께 과전류 동작장치 또는 과전압 동작장치를 요구한다. 절연유 압력변화는 이 표의 동작조건에 열거되어 있지 않다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기