전기기사 · 2025년 1회 33번 · 전력공학 — 수전단 전력 원선도의 전력 방정식이 Pr²+(Qr+400)²=250000으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력(Pr)과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력(Qr)은 각각 얼마인가?문항 EE-W-2025-R1-Q033
2025년 1회 · 33번
문제
수전단 전력 원선도의 전력 방정식이 으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력()과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력()은 각각 얼마인가?
1
2
3
4
정답
정답: ① — 1. Pr = 500, Qr = -400
해설
(Qr+400)²≥0이므로 Pr²≤250000. 공급 부하전력 Pr의 양의 최댓값은 500. 그때 (Qr+400)²=0이므로 Qr=-400. 선택지①만 두 조건을 만족.