문제
최대사용전압이 교류 1 kV를 초과하고 7 kV 이하인 고압 전로에 대하여 KEC132(2)의 일반 절연내력시험을 실시한다. 규정된 시험전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 몇 분간 가하였을 때 견디어야 하는가? (단, 회전기·변압기 등 별도 시험 대상과 예외 시험방법은 제외한다.)
- 15분
- 210분
- 315분
- 430분
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2024년 2회 82번 · 전기설비기술기준
정답: ② — 2. 10분
KEC132(2)는 고압·특고압 전로의 일반 절연내력시험에서 정해진 시험전압을 연속10분간 가하도록 한다. 저압의 절연성능 판정과 별도 대상·대체시험은 구분한다.