맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2023년 3회 96번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2023년 3회 96번 · 전기설비기술기준 — 금속제 가요전선관공사에 의한 저압 옥내배선의 현행 시설기준으로 틀린 것은?문항 EE-W-2023-R3-Q096

2023년 3회 · 96번

문제

금속제 가요전선관공사에 의한 저압 옥내배선의 현행 시설기준으로 틀린 것은?
  1. 1
    가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.
  2. 2
    옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용한다.
  3. 3
    점검할 수 없고 기계적 충격을 받을 우려가 있는 은폐장소에서도1종 가요전선관을 사용할 수 있다.
  4. 4
    습기가 많은 장소에2종 금속제 가요전선관을 시설하는 경우 비닐피복 가요전선관을 사용한다.

정답

정답: ③ — 3. 점검할 수 없고 기계적 충격을 받을 우려가 있는 은폐장소에서도1종 가요전선관을 사용할 수 있다.

해설

현행232.13.1(4)는 기계적 충격 우려가 없는 조건이면 점검 불가능 은폐장소에서도1종 가요전선관을 허용하므로 원③를 무조건 틀리다고 할 수 없다. 충격 우려가 있는 점검불가 장소라고 특정한 수정③은 허용 예외 밖이라 틀리다. 접속점 없음·적합 절연전선·습기 장소 비닐피복의①②④는 맞다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기