문제
사용전압이 교류600V인 저압 옥내배선을 건조하고 전개된 장소에 시설하려 한다. 다른 개별 시설조건을 충족한다는 전제에서, 현행 KEC의 사용전압 제한 때문에 적용할 수 없는 공사방법은?
- 1애자공사
- 2금속덕트공사
- 3버스덕트공사
- 4금속몰드공사
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2023년 3회 89번 · 전기설비기술기준
정답: ④ — 4. 금속몰드공사
현행 금속몰드공사는 사용전압400V 이하인 옥내의 건조한 전개장소 또는 점검가능 은폐장소로 제한된다. 원문의400V 이상은 경계에서 모순이고, 원보기 합성수지몰드의 예전400V 제한은 현재232.21.1에 같은 형식으로 남아 있지 않다.600V의 건조한 전개장소와④금속몰드로 고치면 명시된 현행 제한에 따라④만 불가이다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기