맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2023년 3회 82번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2023년 3회 82번 · 전기설비기술기준 — 케이블트레이공사에 사용하는 케이블트레이의 현행 KEC 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?문항 EE-W-2023-R3-Q082

2023년 3회 · 82번

문제

케이블트레이공사에 사용하는 케이블트레이의 현행 KEC 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
  1. 1
    안전율은1.5 이상이어야 한다.
  2. 2
    비금속제 케이블트레이의 의무적인 재료성질은 난연성이 아니라 수밀성이다.
  3. 3
    금속제 케이블트레이시스템은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속해야 한다.
  4. 4
    금속제 케이블트레이는 KEC211과140에 준하여 접지공사를 해야 한다.

정답

정답: ② — 2. 비금속제 케이블트레이의 의무적인 재료성질은 난연성이 아니라 수밀성이다.

해설

케이블트레이 안전율1.5 이상과 금속계통의 기계적·전기적 완전 접속은 맞고, 비금속 트레이의 규정 재료성질은 난연성이므로②의 수밀성 주장은 규정 재료요건 설명으로 틀리다. 원④특별제3종접지는 현행 접지체계와 달라 또 다른 오류가 되므로211·140에 준한 접지로 정정한다.