문제
3상 발전기에서 중성점을 직접 접지하였으며, 이 중성점에 CT가 연결되어있다. 다음 조건을 참고하여 1선지 락시 2차측 계전기의 정정값을 구하시오. 【 조건 】 ㆍ발전기 기준용량 : 100[MVA] ㆍ정격전압 : 10[kV] 및 정격전압에서 운전 ㆍCT비 : 1000/5 ㆍ1선 지락시 지락전류의 10[%]에서 동작
- 116.33
- 28.33
- 34.33
- 40.433
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2023년 2회 32번 · 전력공학
정답: ③ — 3. 4.33
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기