문제
사용전압이 각각22.9kV인 중성선 다중접지식 특고압 가공전선로가 서로 접근하거나 교차한다. 두 전선로 모두 지락 발생 시2초 이내에 자동 차단되며, 양쪽 전선이 모두 케이블일 때 전선 사이의 최소 간격은 몇 m인가?
- 11.0
- 20.25
- 30.75
- 40.5
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2023년 1회 90번 · 전기설비기술기준
정답: ④ — 4. 0.5
15kV 초과25kV 이하 중성선 다중접지식으로 지락2초 이내 차단 조건의 가공전선 상호 접근·교차에서 한쪽이 케이블이고 다른 한쪽도 케이블 또는 특고압 절연전선이면0.5m이다. 양쪽 케이블 조건에서는④만 맞는다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기