전기기사 · 2022년 53번 · 전기기기 — 각 상의 상전압 실효값이 220 V인 평형 3상 전원의 각 상에 SCR 1개씩을 접속한 3상 반파 제어정류회로가 있다. 순 저항부하에서 자연전환점을 기준으로 한 점호 지연각 α를 60°로 할 때, 출력전압의 평균값은 약 몇 V인가? (단, 이상적인 SCR을 사용하고 …문항 EE-W-20220424-Q053
2022년 2022-04-24 · 53번
문제
각 상의 상전압 실효값이 220 V인 평형 3상 전원의 각 상에 SCR 1개씩을 접속한 3상 반파 제어정류회로가 있다. 순 저항부하에서 자연전환점을 기준으로 한 점호 지연각 α를 로 할 때, 출력전압의 평균값은 약 몇 V인가? (단, 이상적인 SCR을 사용하고 전원 임피던스와 전환 중첩은 무시하며, 부하는 정류 출력과 전원 중성점 사이에 접속한다.)
1
128.65
2
148.55
3
257.3
4
297.1
정답
정답: ② — 2. 148.55
해설
V_m=√2V_phase,rms=√2×220=311.12698 V α>30°의 순 저항부하: V_avg=[3V_m/(2π)]{1+cos(α+30°)} α=60° ⇒ cos90°=0 ⇒ V_avg=3√2×220/(2π)=148.55219 V≈148.55 V 연속전류 식 3√3V_m cosα/(2π)를 적용한 128.65 V(①)는 이번 순 저항부하의 불연속도통 조건에 맞지 않는다.