문제
금속제 가요전선관공사에 의한 저압 옥내배선의 시설기준으로 틀린 것은?
- 1가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.
- 2옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용한다.
- 3점검할 수 없는 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 있어도1종 가요전선관을 사용할 수 있다.
- 4습기가 많은 장소에2종 금속제 가요전선관을 시설하는 때에는 비닐피복 가요전선관을 사용한다.
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2021년 93번 · 전기설비기술기준
정답: ③ — 3. 점검할 수 없는 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 있어도1종 가요전선관을 사용할 수 있다.
현행232.13.1(4)는 점검불가 은폐장소도 기계적 충격 우려가 없는 조건이면1종 사용을 허용한다. 원문③의 장소만으로 금지판정하는 문구를 명백한 부적합 조건으로 수정.①접속점 없음·②OW제외·④습기 많은곳 비닐피복은 유효하다.