맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2021년 41번 · 전기기기

전기기사 · 2021년 41번 · 전기기기 — 3,300/220[V]의 단상 변압기 3대를 △-Y결선하고 2차측 선간에 15[kW]의 단상 전열기를 접속하여 사용하고 있다. 결선을 △-△로 변경하는 경우 이 전열기의 소비전력은 몇 [kW]로 되는가?문항 EE-W-20210307-Q041

2021년 2021-03-07 · 41번

문제

3,300/220[V]의 단상 변압기 3대를 △-Y결선하고 2차측 선간에 15[kW]의 단상 전열기를 접속하여 사용하고 있다. 결선을 △-△로 변경하는 경우 이 전열기의 소비전력은 몇 [kW]로 되는가?
  1. 1
    5
  2. 2
    12
  3. 3
    15
  4. 4
    21

정답

정답: ① — 1. 5

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.