맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2020년 93번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2020년 93번 · 전기설비기술기준 — 사용전압600V인 관등회로를 옥내의 전개된 장소로서 건조하지 않은 기타 장소에 배선하려 한다. 제시된 공사방법 중 KEC234.11-1의 장소별 기준에 적합한 것은? (단, 네온방전관은 아니다.)문항 EE-W-20200822-Q093

2020년 2020-08-22 · 93번

문제

사용전압600V인 관등회로를 옥내의 전개된 장소로서 건조하지 않은 기타 장소에 배선하려 한다. 제시된 공사방법 중 KEC234.11-1의 장소별 기준에 적합한 것은? (단, 네온방전관은 아니다.)
  1. 1
    애자공사
  2. 2
    금속몰드공사
  3. 3
    금속덕트공사
  4. 4
    합성수지몰드공사

정답

정답: ① — 1. 애자공사

해설

400V초과1kV이하 관등회로의 전개된 비건조장소는 표234.11-1에서애자공사다.原400V이상은400V이하별도요건과경계모호성이있어600V로특정하면제시보기①만맞고금속몰드·금속덕트·합성수지몰드는그표의기타장소방법이아니다.