문제
중성점 직접접지식 전로에 접속되는 최대사용전압161kV의 성형결선 변압기 권선에 KEC135 표135-1의6란에 따른 절연내력시험을 시행한다. 다음 중 접지해서는 안 되는 부분은?
- 1철심 및 외함
- 2시험전압을 인가하는 시험권선의 중성점 이외 상부싱 단자
- 3시험권선의 중성점 단자
- 4시험하지 않는 각 권선의 임의의1단자
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2020년 95번 · 전기설비기술기준
정답: ② — 2. 시험전압을 인가하는 시험권선의 중성점 이외 상부싱 단자
135표6란은 시험권선 중성점단자, 다른 권선의 임의1단자, 철심과 외함을 접지하고 시험권선의 중성점 이외1단자-대지에 시험전압을 가한다. 그 시험전압 인가 상부싱 단자를 접지하면 인가전압을 단락하므로②만 접지해서는 안 된다.