맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2020년 92번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2020년 92번 · 전기설비기술기준 — 사용전압440V인 일반 저압 옥내배선의 절연저항을 측정하려 한다. 전동기와 측정에 영향을 주는 SPD 등은 분리하고 DC500V 시험전압을 적용할 때, 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 최소값은 몇 MΩ인가? (단, SELV·PELV 회로는 아니다.)문항 EE-W-20200606-Q092

2020년 2020-06-06 · 92번

문제

사용전압440V인 일반 저압 옥내배선의 절연저항을 측정하려 한다. 전동기와 측정에 영향을 주는 SPD 등은 분리하고 DC500V 시험전압을 적용할 때, 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 최소값은 몇 MΩ인가? (단, SELV·PELV 회로는 아니다.)
  1. 1
    0.1
  2. 2
    0.2
  3. 3
    0.4
  4. 4
    1

정답

정답: ④ — 4. 1

해설

FELV를 포함한500V 이하 저압전로의 DC시험전압은500V, 절연저항은1MΩ 이상이다.440V회로이므로④1이며 기존③0.4는 구 기준이다. 기기·SPD를 분리한 일반 측정을 명시하여 시험전압250V 예외와 구분한다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기