문제
수소냉각식 발전기 또는 무효전력 보상 장치의 현행 시설기준으로 틀린 것은?
- 1내부 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설한다.
- 2축 밀봉부에서 수소가 누설되어도 누설수소를 외부에 안전하게 방출할 수 있는 장치를 두지 않는다.
- 3내부 수소의 순도가85% 이하로 저하하면 경보하는 장치를 시설한다.
- 4기밀구조로 하고 수소가 대기압에서 폭발할 때 생기는 압력에 견디는 강도를 갖춘다.
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2020년 86번 · 전기설비기술기준
정답: ② — 2. 축 밀봉부에서 수소가 누설되어도 누설수소를 외부에 안전하게 방출할 수 있는 장치를 두지 않는다.
수소의 온도계측, 순도85% 이하 경보, 폭발압력에 견디는 기밀구조는 맞고, 축 밀봉부 누설수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있어야 하므로②방출하지 않음만 틀리다. 현행 설비명 무효전력 보상 장치로 용어를 정리한다.