맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2020년 86번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2020년 86번 · 전기설비기술기준 — 수소냉각식 발전기 또는 무효전력 보상 장치의 현행 시설기준으로 틀린 것은?문항 EE-W-20200606-Q086

2020년 2020-06-06 · 86번

문제

수소냉각식 발전기 또는 무효전력 보상 장치의 현행 시설기준으로 틀린 것은?
  1. 1
    내부 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설한다.
  2. 2
    축 밀봉부에서 수소가 누설되어도 누설수소를 외부에 안전하게 방출할 수 있는 장치를 두지 않는다.
  3. 3
    내부 수소의 순도가85% 이하로 저하하면 경보하는 장치를 시설한다.
  4. 4
    기밀구조로 하고 수소가 대기압에서 폭발할 때 생기는 압력에 견디는 강도를 갖춘다.

정답

정답: ② — 2. 축 밀봉부에서 수소가 누설되어도 누설수소를 외부에 안전하게 방출할 수 있는 장치를 두지 않는다.

해설

수소의 온도계측, 순도85% 이하 경보, 폭발압력에 견디는 기밀구조는 맞고, 축 밀봉부 누설수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있어야 하므로②방출하지 않음만 틀리다. 현행 설비명 무효전력 보상 장치로 용어를 정리한다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기