맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2019년 87번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2019년 87번 · 전기설비기술기준 — 고압측과 저압측의 혼촉으로 저압전로의 대지전압이 150 V를 초과하는 6600/220 V 변압기가 있다. 고압전로를 1초 초과 2초 이내에 자동으로 차단하는 장치가 설치되어 있고, 고압측 전로의 1선 지락전류가 2 A일 때 변압기 중성점접지 저항의 상한은 몇 Ω인가?문항 EE-W-20190804-Q087

2019년 2019-08-04 · 87번

문제

고압측과 저압측의 혼촉으로 저압전로의 대지전압이 150 V를 초과하는 6600/220 V 변압기가 있다. 고압전로를 1초 초과 2초 이내에 자동으로 차단하는 장치가 설치되어 있고, 고압측 전로의 1선 지락전류가 2 A일 때 변압기 중성점접지 저항의 상한은 몇 Ω인가?
  1. 1
    50
  2. 2
    75
  3. 3
    150
  4. 4
    300

정답

정답: ③ — 3. 150

해설

중성점접지의300/I 조건은현행142.5에남아있다. 다만1초이내이면600/I이므로원문의단순2초이내는경계를포함해모호하다.1초초과2초이내로명시하고구제2종명칭을제거하면300/2=150Ω(③)로계산된다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기