문제
누전차단기를 사용하여 TT 계통의 고장보호를 하는 경우, 노출도전부의 접지극 저항값은 몇 Ω 이하이어야 하는가? (단, 누전차단기의 정격동작전류와 보호도체 및 접지극 저항의 합에 관한 보호조건도 별도로 만족하여야 한다.)
- 150
- 2100
- 3150
- 4200
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2019년 99번 · 전기설비기술기준
정답: ② — 2. 100
원문의제3종·위험장소15V식에의한150Ω은현행저압접지체계로일괄유지할수없다. 현행211.2.6(3)나의 노출도전부접지극은100Ω이하라는추가상한을직접묻는TT계통문항으로새편집하여②로한다. 접지극저항과보호도체포함합계RA를혼동하지않는다.