문제

변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린것은?
  1. 1
    방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.
  2. 2
    피뢰기의 직렬갭은 속류를 차단 및 소호하는 역할을 한다.
  3. 3
    정격전압은 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.
  4. 4
    속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.

정답

정답: ③ — 3. 정격전압은 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.