맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2019년 90번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2019년 90번 · 전기설비기술기준 — 저압전로의 과전류보호장치로 사용하는 정격전류 32 A의 범용 gG 퓨즈에 대하여, 규약시간 60분 동안 용단되지 않아야 하는 전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것을 제외한다.)문항 EE-W-20190303-Q090

2019년 2019-03-03 · 90번

문제

저압전로의 과전류보호장치로 사용하는 정격전류 32 A의 범용 gG 퓨즈에 대하여, 규약시간 60분 동안 용단되지 않아야 하는 전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것을 제외한다.)
  1. 1
    1.1
  2. 2
    1.25
  3. 3
    1.6
  4. 4
    2

정답

정답: ② — 2. 1.25

해설

저압퓨즈의 옛 수평부착1.1배 문제는 현행 gG퓨즈의 정격전류별 규약시간·불용단배수로 바꾼다. 표212.3-1에서32A는16A 이상63A 이하 구간,60분,1.25배 불용단이다.②1.25이며1.6은 용단전류,1.1과2는 해당 불용단값이 아니다.