문제
저압 간선 및 분기회로의 과전류보호에 대한 설명으로 틀린 것은?
- 1도체를 보호하는 과전류보호장치를 시설한다.
- 2일반적인 과부하보호장치의 정격전류는 보호할 도체의 허용전류를 초과해야 한다.
- 3부하의 설계전류는 도체의 허용전류를 초과하지 않도록 선정한다.
- 4분기점과 단락보호장치 사이에 다른 분기회로나 콘센트가 없고 단락·화재·인체 위험을 최소화한 경우, 보호장치를 분기점에서 3m까지 이동할 수 있다.
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2018년 96번 · 전기설비기술기준
정답: ② — 2. 일반적인 과부하보호장치의 정격전류는 보호할 도체의 허용전류를 초과해야 한다.
보호장치 정격전류In은 설계전류IB 이상이며 허용전류Iz 이하이다. 3m 이동은 단락·화재위험 최소화 및 중간분기·콘센트가 없는 조건을 명시한다.