맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2018년 88번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2018년 88번 · 전기설비기술기준 — 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식으로서 지락 시 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 것)가 상호 접근 또는 교차하는 경우, 양쪽 전선이 모두 케이블이면 일반적으로 최소 이격거리는 몇 m 이상인가?문항 EE-W-20180428-Q088

2018년 2018-04-28 · 88번

문제

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식으로서 지락 시 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 것)가 상호 접근 또는 교차하는 경우, 양쪽 전선이 모두 케이블이면 일반적으로 최소 이격거리는 몇 m 이상인가?
  1. 1
    0.25
  2. 2
    0.5
  3. 3
    0.75
  4. 4
    1.0

정답

정답: ② — 2. 0.5

해설

22.9kV중성선다중접지·2초차단형상호접근에서케이블간간격0.5m가현행표333.32-9및333.27에부합한다. 원종성선오탈자를중성선으로수정한다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기