전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2017년 98번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2017년 98번 · 전기설비기술기준 — 현행 KEC의 저압 옥내배선 사용전선에 대한 설명으로 틀린 것은?문항 EE-W-20170826-Q098

2017년 2017-08-26 · 98번

문제

현행 KEC의 저압 옥내배선 사용전선에 대한 설명으로 틀린 것은?
  1. 1
    일반적인 저압 옥내배선은 단면적 2.5 ㎟ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 강도 및 굵기를 사용한다
  2. 2
    MI 케이블을 사용하는 일반 저압 옥내배선에는 규정상 최소 단면적 2.0 ㎟의 별도 예외가 적용된다
  3. 3
    건조한 장소의 진열장을 내부도 건조하게 사용하고 외부에서 잘 보이는 곳에 사용전압 400 V 이하로 시설하는 내부배선에는 0.75 ㎟ 이상의 코드 또는 캡타이어케이블을 사용할 수 있다
  4. 4
    사용전압 400 V 이하의 전광표시장치 또는 제어회로 배선에 1.5 ㎟ 이상의 연동선을 합성수지관공사로 시설할 수 있다

정답

정답: ② — 2. MI 케이블을 사용하는 일반 저압 옥내배선에는 규정상 최소 단면적 2.0 ㎟의 별도 예외가 적용된다

해설

현재저압옥내일반최소단면적2.5 ㎟/지정제어회로1.5 ㎟/건조하고외부에서보이는진열장코드0.75 ㎟예외이다. MI2 ㎟를그대로규정상최소예외라고하는②는틀리다.③의건조·외부가시조건과각보기최소값의뜻을명확히한다.