맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2017년 60번 · 전기기기

전기기사 · 2017년 60번 · 전기기기 — [수식][수식]의 단상 변압기가 있다. 무부하 전류 [수식]이다. 지금 위와 똑같은 변압기[수식]대로[수식]결선하여[수식]차에 2300V의 평형 전압을 걸고 2차를 무부하로 하면[수식]회로를 순환하는 전류(실효치)는 약 몇 A인가?문항 EE-W-20170826-Q060

2017년 2017-08-26 · 60번

문제

60Hz,1328/230V의 단상 변압기가 있다. 무부하 전류 i=3sinwt+1.1sin(3wt+α)[A]3이다. 지금 위와 똑같은 변압기3대로Y-△결선하여1차에 2300V의 평형 전압을 걸고 2차를 무부하로 하면△회로를 순환하는 전류(실효치)는 약 몇 A인가?
  1. 1
    0.77
  2. 2
    1.10
  3. 3
    4.48
  4. 4
    6.35

정답

정답: ③ — 3. 4.48