문제
뱅크용량 20,000 kVA 전력용 커패시터의 현행 KEC 보호장치 요건과 관계가 없는 것은?
- 1내부고장 시 동작하는 자동차단 보호장치
- 2절연유의 압력 변화에만 동작하는 장치
- 3과전류 보호 또는 과전압 보호 중에서 선택하는 보호장치
- 4내부고장 보호와 과전류 또는 과전압 보호를 조합한 장치
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2017년 97번 · 전기설비기술기준
정답: ② — 2. 절연유의 압력 변화에만 동작하는 장치
15,000 kVA이상은내부고장보호및과전류보호또는과전압보호이다. 원문은과전류·과전압을각각모두필수로읽게하여복수정답우려가있으므로선택지의보호조합을명확히한다. 압력경보만은요구되지않아②.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기