문제
관련 전압 및 사용장소 기준에 적합한 케이블을 케이블트레이공사에 사용하는 경우, 다음 중 허용되지 않는 것은?
- 1연피 케이블
- 2난연성 케이블
- 3연소방지 조치를 전혀 하지 않은 비난연성 케이블
- 4알루미늄피 케이블
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2017년 92번 · 전기설비기술기준
정답: ③ — 3. 연소방지 조치를 전혀 하지 않은 비난연성 케이블
현행트레이는난연성케이블외다른케이블도적정연소방지조치하에허용한다.캡타이어라는명칭만으로일률금지할근거가충분하지않아③을현행명백한금지조건으로수정한다.연피·알루미늄피및난연성케이블은허용된다.
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기