맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2017년 34번 · 전력공학

전기기사 · 2017년 34번 · 전력공학 — 3상 3선식 가공전선로에서 한 선의 저항은 15Ω, 리액턴스는 20Ω이고, 수전단 선간전압은 30kV, 부하역률은 0.8(뒤짐)이다. 전압강하율을 10%라 하면, 이 송전선로는 몇 kW 까지 수전할 수 있는가?문항 EE-W-20170507-Q034

2017년 2017-05-07 · 34번

문제

3상 3선식 가공전선로에서 한 선의 저항은 15Ω, 리액턴스는 20Ω이고, 수전단 선간전압은 30kV, 부하역률은 0.8(뒤짐)이다. 전압강하율을 10%라 하면, 이 송전선로는 몇 kW 까지 수전할 수 있는가?
  1. 1
    2500
  2. 2
    3000
  3. 3
    3500
  4. 4
    4000

정답

정답: ② — 2. 3000

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기