맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2017년 87번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2017년 87번 · 전기설비기술기준 — 수소냉각식 발전기 등에 관한 KEC 조문의 수치 및 내용과 일치하지 않는 것은?문항 EE-W-20170305-Q087

2017년 2017-03-05 · 87번

문제

수소냉각식 발전기 등에 관한 KEC 조문의 수치 및 내용과 일치하지 않는 것은?
  1. 1
    발전기 안의 수소 온도를 계측하는 장치를 시설한다
  2. 2
    수소를 통하는 관은 수소가 대기압에서 폭발할 때 생기는 압력에 견디는 강도를 갖춘다
  3. 3
    발전기 내부 수소순도의 규정상 경보 기준은 95% 이하이다
  4. 4
    발전기 내부 수소의 압력을 계측하고 현저한 압력 변동을 경보하는 장치를 시설한다

정답

정답: ③ — 3. 발전기 내부 수소순도의 규정상 경보 기준은 95% 이하이다

해설

KEC조문의수소순도경보수치는85%이하이다.95%에미리경보하는설계는85%경보를포함할수있어일반시공적합성질문으로는모호하다.규정본문의수치·내용과일치하는지를묻는형태로정리하여③를유지한다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기