맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2016년 92번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2016년 92번 · 전기설비기술기준 — 전로의 사용전압이 교류 230 V인 일반 저압전로를 DC 500 V 시험전압으로 측정하는 경우, 현행 전기설비기술기준의 절연저항 하한은 몇 MΩ인가? 단, SELV 및 PELV는 제외한다.문항 EE-W-20160508-Q092

2016년 2016-05-08 · 92번

문제

전로의 사용전압이 교류 230 V인 일반 저압전로를 DC 500 V 시험전압으로 측정하는 경우, 현행 전기설비기술기준의 절연저항 하한은 몇 MΩ인가? 단, SELV 및 PELV는 제외한다.
  1. 1
    0.1
  2. 2
    1.0
  3. 3
    0.3
  4. 4
    0.4

정답

정답: ② — 2. 1.0

해설

현행절연성능구분은종전대지전압150~300 V별0.2 MΩ이아닌전로사용전압표이다. 일반교류230 V(FELV포함,SELV/PELV제외)로적용조건을명확히하고1.0 MΩ로수정한다.