맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2016년 42번 · 전기기기

전기기사 · 2016년 42번 · 전기기기 — 정격출력 10000kVA, 정격전압 6600V, 정격 역률 0.6인 3상 동기 발전기가 있다. 동기 리액턴스 0.6pㆍu인 경우의 전압변동률[%]은?문항 EE-W-20160508-Q042

2016년 2016-05-08 · 42번

문제

정격출력 10000kVA, 정격전압 6600V, 정격 역률 0.6인 3상 동기 발전기가 있다. 동기 리액턴스 0.6pㆍu인 경우의 전압변동률[%]은?
  1. 1
    21
  2. 2
    31
  3. 3
    40
  4. 4
    52

정답

정답: ④ — 4. 52

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기