문제
애자공사에 의한 저압 옥내배선 시설 중 틀린 것은?
- 1전선은 인입용 비닐 절연전선일 것.
- 2전선 상호 간의 간격은 6cm 이상일 것.
- 3전선의 지지점 간 거리는 전선을 조영재의 윗면에 따라 붙일 경우 2m 이하일 것.
- 4전선과 조영재 사이의 간격은 사용전압이 400V 이하인 경우 2.5cm 이상일 것.
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2016년 96번 · 전기설비기술기준
정답: ① — 1. 전선은 인입용 비닐 절연전선일 것.
애자공사의인입용비닐절연전선사용은일반허용대상이아니어서①이틀리다. 현행전압경계는400V이하여서④의미만을이하로수정하고전산오탈자를전선으로고친다.